用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
plc温度采集问题求助
上一主题
下一主题
liang333444
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
250 个
工控威望:
390 点
下载积分:
1114 分
在线时间: 309(小时)
注册时间:
2011-09-21
最后登录:
2024-11-08
查看liang333444的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-16 12:30
全看
|
小
中
大
最有有个设备,用西门子smart200plc和AE04模块做温度采集,硬件是k型热电偶经过一个热电偶转4-20ma的小模块接到AE04模块(串24v电接法),温度600度以下采集正常,温度超过600度时温度跳的厉害,一会50度一会800度,有经验的大师们这个是什么问题呢?请教,请教。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
plc温度采集问题求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问