cj2自带的串口支持类似CP1/2系列的Modbus RTU通讯吗、地址入时如何分配的?
分享
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
754 个
工控威望:
3140 点
下载积分:
13282 分
在线时间: 1055(小时)
注册时间:
2019-12-26
最后登录:
2024-11-10
查看13821917697的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-15 19:38
全看
|
小
中
大
那个不能 那个是走欧姆龙专用协议hostlink的 一般跟触摸屏连,你要是想modbusrtu得用扩展SCU31,写协议宏