用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
请教关于CJ2自带的串口支不支持Modbus RUT问题
上一主题
下一主题
wv5575
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
130 点
下载积分:
666 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2016-02-29
最后登录:
2024-07-16
查看wv5575的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-15 17:44
全看
|
小
中
大
cj2自带的串口支持类似CP1/2系列的Modbus RTU通讯吗、地址入时如何分配的?
分享
zlcp123
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
4320 点
下载积分:
13619 分
在线时间: 557(小时)
注册时间:
2018-09-11
最后登录:
2024-11-07
查看zlcp123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-16 08:09
全看
|
小
中
大
没钱加模块的话可以手搓modbus,cj2的自带串口是支持无协议模式的
有钱加模块的话还是上个scu,欧姆龙的协议宏还是很好用的,傻瓜式但又功能强大
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
请教关于CJ2自带的串口支不支持Modbus RUT问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问