hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-08-24
查看hong0618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 72天前

macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)

end macro_command


错误 c31:参数资料类型不正确
注意 w2:变数未初始化:a
-1 error(s) 1 warning(s)

读取1个数据,写入连续的60个地址。
请指教,谢谢
小姐姐骚啊
hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-08-24
查看hong0618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 72天前
macro_command main()
short a
short b[60]
FILL(b[0],a,60)
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(b[60], "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)

end macro_command

是这样吗?但是报错的更多。

屏用的TK8072IP
小姐姐骚啊
hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-08-24
查看hong0618的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 72天前
macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 1)

end macro_command

这样可以。
我想咨询的是,是不是要写60个setdata .不能1个setdata搞定吗?
小姐姐骚啊
hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-08-24
查看hong0618的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 72天前
macro_command main()

short a
short b[10]
FILL (b[0],a,10)
GetData(a, "Local HMI", LW, 100, 1)
SetData(b[0], "Local HMI", LW, 300, 10)

end macro_command

编译通过了。感谢1楼
模拟了一下a的数值只传给了309.    300-308都是***。不知是什么原因
小姐姐骚啊
hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-08-24
查看hong0618的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 72天前
搞定,开心
小姐姐骚啊