hong0618
早上好,各位
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-05-28
最后登录: 2024-08-24
查看hong0618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 72天前

macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)

end macro_command


错误 c31:参数资料类型不正确
注意 w2:变数未初始化:a
-1 error(s) 1 warning(s)

读取1个数据,写入连续的60个地址。
请指教,谢谢
小姐姐骚啊
moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 8044 点
下载积分: 32735 分
在线时间: 1051(小时)
注册时间: 2013-08-31
最后登录: 2024-09-19
查看moder7364的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 45天前
macro_command main()
short a,i=1
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)

for i= 1 to 60
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, i, 1)
next i

end macro_command