macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)

end macro_command


错误 c31:参数资料类型不正确
注意 w2:变数未初始化:a
-1 error(s) 1 warning(s)

读取1个数据,写入连续的60个地址。
请指教,谢谢
小姐姐骚啊
moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 8052 点
下载积分: 35013 分
在线时间: 1066(小时)
注册时间: 2013-08-31
最后登录: 2024-11-26
查看moder7364的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-06 13:21
macro_command main()
short a,i=1
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)

for i= 1 to 60
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, i, 1)
next i