楼主  发表于: 2024-07-10 08:29
图片:
没有热插拔485接口。



20240913后续:本次问题解决方案,
1、卓岚MODBUS RTU转MODBUS TCP网关换为CMPTP模块   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP电缆换成屏蔽双绞线。
建议:与阿特拉斯空压机通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西门子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模块  2、可以在空压机柜内安装一个200smart,200smart和PLC走以太网通信)
[ 此帖被zhaoaron在2024-09-13 08:01重新编辑 ]
......
siyatu2001
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 504 个
工控威望: 554 点
下载积分: 51387 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2021-03-09
最后登录: 2024-11-22
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-11 08:22
网关没达到工业级标准,抗过压能力低