zhaoaron
zhaoaron
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1733 个
工控威望: 5367 点
下载积分: 4732 分
在线时间: 868(小时)
注册时间: 2021-09-25
最后登录: 2025-02-09
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-10 08:29
图片:
没有热插拔485接口。



20240913后续:本次问题解决方案,
1、卓岚MODBUS RTU转MODBUS TCP网关换为CMPTP模块   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP电缆换成屏蔽双绞线。
建议:与阿特拉斯空压机通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西门子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模块  2、可以在空压机柜内安装一个200smart,200smart和PLC走以太网通信)
[ 此帖被zhaoaron在2024-09-13 08:01重新编辑 ]
......
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1814 个
工控威望: 1976 点
下载积分: 7073 分
在线时间: 475(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2025-02-08
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-10 21:50
有没有检测过通讯线是不是存在破损