没有热插拔485接口。



20240913后续:本次问题解决方案,
1、卓岚MODBUS RTU转MODBUS TCP网关换为CMPTP模块   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP电缆换成屏蔽双绞线。
建议:与阿特拉斯空压机通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西门子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模块  2、可以在空压机柜内安装一个200smart,200smart和PLC走以太网通信)
[ 此帖被zhaoaron在2025-02-22 09:57重新编辑 ]
......
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2025-02-20
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-14 18:39
我欧姆龙PLC的485跟变频器通讯,只要把FG接上,不出一天485模块肯定烧。