之前一个项目上有一台500kw的电机,一开始选定安川的变频器,找供应商报价大概在20万左右,后来老板改用ct的,便宜很多,具体多少就不知道。

配线方面2*240做一相,现场也是配电房单独出一组配电线,配电房离现场大概280米左右,

在这种情况下,像这种大功率的电机使用那个电压更好?690v电压使用有什么需要注意事项?对比380v在成本方面会更低?包含配电线、变频器、断路器等设备上
johnlu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 4672 点
下载积分: 3858 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2019-10-09
最后登录: 2024-10-05
查看johnlu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-10 10:18
CT那家的变频器