用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大功率电机用380v和690v那个更优?
上一主题
下一主题
不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
353 个
工控威望:
441 点
下载积分:
2141 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2022-04-28
最后登录:
2024-12-21
查看不知道叫啥啊的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-08 16:39
全看
|
小
中
大
之前一个项目上有一台500kw的电机,一开始选定安川的变频器,找供应商报价大概在20万左右,后来老板改用ct的,便宜很多,具体多少就不知道。
配线方面2*240做一相,现场也是配电房单独出一组配电线,配电房离现场大概280米左右,
在这种情况下,像这种大功率的电机使用那个电压更好?690v电压使用有什么需要注意事项?对比380v在成本方面会更低?包含配电线、变频器、断路器等设备上
分享
雪山飞狐
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12412 个
工控威望:
15097 点
下载积分:
38895 分
在线时间: 942(小时)
注册时间:
2019-06-05
最后登录:
2024-12-22
查看雪山飞狐的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-09 08:31
全看
|
小
中
大
用超高压电机,这种电机水泥厂用得多。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大功率电机用380v和690v那个更优?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问