之前一个项目上有一台500kw的电机,一开始选定安川的变频器,找供应商报价大概在20万左右,后来老板改用ct的,便宜很多,具体多少就不知道。
配线方面2*240做一相,现场也是配电房单独出一组配电线,配电房离现场大概280米左右,
在这种情况下,像这种大功率的电机使用那个电压更好?690v电压使用有什么需要注意事项?对比380v在成本方面会更低?包含配电线、变频器、断路器等设备上
分享
ajunn
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
522 个
工控威望:
682 点
下载积分:
1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间:
2008-11-05
最后登录:
2024-11-17
查看ajunn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-08 21:47
全看
|
小
中
大
确定是690V,而不是660V?
如果用380V供电,两组240电缆并联,满负荷时应该会发热
分享