之前一个项目上有一台500kw的电机,一开始选定安川的变频器,找供应商报价大概在20万左右,后来老板改用ct的,便宜很多,具体多少就不知道。

配线方面2*240做一相,现场也是配电房单独出一组配电线,配电房离现场大概280米左右,

在这种情况下,像这种大功率的电机使用那个电压更好?690v电压使用有什么需要注意事项?对比380v在成本方面会更低?包含配电线、变频器、断路器等设备上
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 1026(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-09-16
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 71天前
确定是690V,而不是660V?
如果用380V供电,两组240电缆并联,满负荷时应该会发热