大功率电机用380v和690v那个更优?
上一主题
下一主题
不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
374 个
工控威望:
462 点
下载积分:
2184 分
在线时间: 290(小时)
注册时间:
2022-04-28
最后登录:
2025-03-10
查看不知道叫啥啊的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-08 16:39
全看
|
小
中
大
之前一个项目上有一台500kw的电机,一开始选定安川的变频器,找供应商报价大概在20万左右,后来老板改用ct的,便宜很多,具体多少就不知道。
配线方面2*240做一相,现场也是配电房单独出一组配电线,配电房离现场大概280米左右,
在这种情况下,像这种大功率的电机使用那个电压更好?690v电压使用有什么需要注意事项?对比380v在成本方面会更低?包含配电线、变频器、断路器等设备上
分享
lch8478
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
330 个
工控威望:
428 点
下载积分:
1278 分
在线时间: 273(小时)
注册时间:
2016-07-13
最后登录:
2025-02-11
查看lch8478的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-16 15:36
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼不知道叫啥啊于2024-07-09 08:37发表的 :
现在用的电机只支持380v,后续项目可以更换
正常运行电流在800-860左右,线缆摸起来有点暖暖的,
380V电机也可以接入690V电路,有变频器就行。10多年去某纸厂调试,变频器是690V的ABB ACS800 400KW,可是看电机铭牌就懵逼了,采购买的电机是380V额定电压。最后把电机绕组改星接将就用了。