不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 379 点
下载积分: 2013 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2022-04-28
最后登录: 2024-09-19
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 73天前
之前一个项目上有一台500kw的电机,一开始选定安川的变频器,找供应商报价大概在20万左右,后来老板改用ct的,便宜很多,具体多少就不知道。

配线方面2*240做一相,现场也是配电房单独出一组配电线,配电房离现场大概280米左右,

在这种情况下,像这种大功率的电机使用那个电压更好?690v电压使用有什么需要注意事项?对比380v在成本方面会更低?包含配电线、变频器、断路器等设备上
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 424 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2024-09-15
查看lch8478的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 65天前
引用
引用第5楼不知道叫啥啊于2024-07-09 08:37发表的  :


现在用的电机只支持380v,后续项目可以更换

正常运行电流在800-860左右,线缆摸起来有点暖暖的,

380V电机也可以接入690V电路,有变频器就行。10多年去某纸厂调试,变频器是690V的ABB ACS800 400KW,可是看电机铭牌就懵逼了,采购买的电机是380V额定电压。最后把电机绕组改星接将就用了。