不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 294 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2022-04-28
最后登录: 2024-09-14
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 71天前
之前一个项目上有一台500kw的电机,一开始选定安川的变频器,找供应商报价大概在20万左右,后来老板改用ct的,便宜很多,具体多少就不知道。

配线方面2*240做一相,现场也是配电房单独出一组配电线,配电房离现场大概280米左右,

在这种情况下,像这种大功率的电机使用那个电压更好?690v电压使用有什么需要注意事项?对比380v在成本方面会更低?包含配电线、变频器、断路器等设备上
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2837 个
工控威望: 3608 点
下载积分: 3498 分
在线时间: 3782(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-09-16
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 71天前
不用调速直接上高压电机,10KV
调速用中压变频器好像价格不便宜。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/