用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大功率电机用380v和690v那个更优?
上一主题
下一主题
不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
331 个
工控威望:
416 点
下载积分:
2089 分
在线时间: 249(小时)
注册时间:
2022-04-28
最后登录:
2024-11-22
查看不知道叫啥啊的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-08 16:39
全看
|
小
中
大
之前一个项目上有一台500kw的电机,一开始选定安川的变频器,找供应商报价大概在20万左右,后来老板改用ct的,便宜很多,具体多少就不知道。
配线方面2*240做一相,现场也是配电房单独出一组配电线,配电房离现场大概280米左右,
在这种情况下,像这种大功率的电机使用那个电压更好?690v电压使用有什么需要注意事项?对比380v在成本方面会更低?包含配电线、变频器、断路器等设备上
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-08 23:23
全看
|
小
中
大
不用调速直接上高压电机,10KV
调速用中压变频器好像价格不便宜。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大功率电机用380v和690v那个更优?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问