sunlight54
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 144 点
下载积分: 789 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-10-28
最后登录: 2024-07-11
查看sunlight54的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-08 13:42
我们要做个实验,温度数据大概有六十个,这60个温度分成6个区域,一个区域大概就10个温度,现在有一种担心就是不知道哪个温度探头的温度会坏(肯定会几个坏的),最高温度大概1400℃,现在想一种办法,判断如果有坏的温度探头,让这个坏的探头不显示,并且给坏的探头赋值和旁边的温度差不多,求旁边平均值比较好呢,还是把旁边探头的温度值拿过来……这种操作要确保温度显示的合理性,又不能让坏的探头影响整个实验数据的显示!大家有啥好的办法操作下不,有什么好的思路不?大概程序怎么写?,有类似的程序案例不,有个类似程序案例就更好了!谢谢
hero_168
hero_168
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 12518 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2022-04-26
最后登录: 2024-11-22
查看hero_168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-10 16:48
用变化率来判定是否热电偶损坏,并报警,再用周边连续点3选2的方式(或5选3),计算平均值,用报警选通方式,选择将平均值回写到系统中显示。没有报警不启用选通,这样为排误工作,排误和选通工作较大,最后做个功能块,一次定义,多重调用。