我们要做个实验,温度数据大概有六十个,这60个温度分成6个区域,一个区域大概就10个温度,现在有一种担心就是不知道哪个温度探头的温度会坏(肯定会几个坏的),最高温度大概1400℃,现在想一种办法,判断如果有坏的温度探头,让这个坏的探头不显示,并且给坏的探头赋值和旁边的温度差不多,求旁边平均值比较好呢,还是把旁边探头的温度值拿过来……这种操作要确保温度显示的合理性,又不能让坏的探头影响整个实验数据的显示!大家有啥好的办法操作下不,有什么好的思路不?大概程序怎么写?,有类似的程序案例不,有个类似程序案例就更好了!谢谢
powtiger
狂人日妓
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 449 点
下载积分: 3356 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2014-03-04
最后登录: 2024-11-09
查看powtiger的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-08 17:31
这个很简单吧,你看下温度变送器说明书,断线的情况下是满量程还是0量程,没有说明书就自己测试,加一个判断,当模拟量反馈大于等于20MA,传送一个制定数据到上位机,比如-999,上位机等于-999时就提示热电偶异常就完了
楼主留言:
是从温控仪通讯采集过来的,断线是最大值20000,但不知道损坏是咋样的值