用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX5U DDRVI指令结束 脉冲输出还存在怎么回事
上一主题
下一主题
ysh学习plc
ysh学习plc
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
659 点
下载积分:
1509 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2023-12-23
最后登录:
2024-10-31
查看ysh学习plc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-07-08 08:28
全看
|
小
中
大
用的FX5U的PLC Y2 Y3控制两个同步轴 用DDRVI指令执行完之后 Y2 Y3还莫名其妙的有输出 过几秒Y3没有了 Y2一直存在 不知道为什么了 而且我单独写一段这个指令强制执行 是没问题 就从头开始自动执行 到这句执行完就不对。
分享
rongbing
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1042 个
工控威望:
1241 点
下载积分:
21472 分
在线时间: 290(小时)
注册时间:
2015-02-15
最后登录:
2024-10-31
查看rongbing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-08 08:59
全看
|
小
中
大
这个很简单,确定脉冲数,监控标志位,标志位m8029完成了,还要确定你是持续脉冲输出,还是定位输出,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱FX5U DDRVI指令结束 脉冲输出还存在怎么回事
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问