松下FPSH  PLC通电就自诊断错误 代码:17    求指教这是哪里的问题!  谢谢!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2369 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 4446 分
在线时间: 1172(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-22
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-06 12:01
前天刚整了一下双线圈输出的问题。松下FP-XH。
如果这个页面不能定位错误所在行号。先看看说明书。看是哪类报警。但是没有找到17的报警信息
点运行错误看是否能定位程序的步号
或者点调试-》项目的总体检查。看看是否能定位发生错误的行数和步数。
松下的软件做的确实简陋了一些。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2369 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 4446 分
在线时间: 1172(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-22
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-06 12:49
一般是数据的问题。首先发生报警。先不要急于清除报警和关电。最重要的是锁定报警的行号和步数。电脑截屏和拍照报警信息报错。分析该处程序的寄存器等数据。运算错误如除数为0,可能发生报警。也可能不发生报警。我遇到过好几次。
总之要分析寄存器的数据。这是突破口。