看手册,CP2E的高速计数器比较表CTBL指令只能登陆6个比较目标,我实际应用需要11个,有没有办法用其它方式实现高速这计数比较功能,比如用CMP指令?
我的应用是通过比较编码器的计数,然后实现中断,但是有11个比较值,
现在我想用CMP指令,当计数值与目标值一致时,输出一个Q点,然后用Q点去接入I点实现外部输入中断,有没有师傅用过其它办法实现此功能的,谢谢
问厂家说,目前没有新款的相同规格PLC的CTBL指令可以登陆11个以上比较目标的
维修变频器伺服驱动器数控机床
分享
wbdx998448
专业维修变频器,工控电路板,PLC编程,机电生产设备维修与改
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
113 个
工控威望:
172 点
下载积分:
486 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2011-12-19
最后登录:
2024-11-19
查看wbdx998448的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-06 19:03
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼hlq_0815于2024-07-06 15:01发表的 :
改CPU为CP1H
[attachment=300953]
谢谢了,已经重新买CP1H了