wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2024-12-09
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-03 12:55
OPC系统数据对接
中箱条码绑定设备需要将实物与条码数量校验结果HLSM校验返回结果组合打包,PLC以MODBUS TCP协议模式上传0(正常RfOk)或者1(异常RfNg),
PLC通过设备需要上传状态:1、设备自动状态(M500) 2、设备告警状态(M501) 3、设备数据校验OK状态(M502)4、设备数据校验NG状态(M503)

但是我的C#上位机与fx5u 使用MC协议连接, PLC以MODBUS TCP协议模式上传
要怎么在plc中实现梯形图
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 770 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 399 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-12 09:39
没看懂问题在哪,PLC可以支持多种通信并存的吧,看起来有两套软件要连PLC,那就起两个协议同时用呗,设置到同一段地址不就是同一段数据了?还是说PLC那边怎么设置通信不会写?这个网上大把,自己搜。

唯一的小问题是两种不同的通信模式要注意一下读写权限控制,都读没关系,都写就麻烦了