最近在画电路图了,遇到个问题就是不知道那个互感器的电流比怎么算,具体问题就是如何根据开关上标注的额定电流来计算互感器的电流比。在网上看到个回答是说用1A或者5a的二次电流去除以一次电流,然后一般选择空开有个1.2-1.5的系数,所以可以知道我这个图上630A的空开的电流最大的630/1.5=420A左右,取个整数400吧,然后就能得出我这个图上的要装的互感器的电流比是400/5,不知道我这样推理对不对,希望大佬解答一下,先提前谢谢各位大佬啦!
分享
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
581 个
工控威望:
10117 点
下载积分:
1751 分
在线时间: 479(小时)
注册时间:
2013-08-13
最后登录:
2024-11-17
查看weisongyuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-04 11:05
全看
|
小
中
大
首先说的是 电流互感器 选择 不能按照 空气开关大小选择,应该根据你后面负载性质以及你导线载流量选择。选择互感器变比太小容易过载烧毁,太大则 误差 就太大。