wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 157 点
下载积分: 1185 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2025-01-18
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-02 10:00
图片:
C#上位机与三菱plc(Fx5u)连接使用Modbus tcp如何读取数据
如:x0-x11,M0-M5
C#代码:
bool[] x=  modbusClient.ReadDiscreteInputs(0, 2);
textBox5.Text = x[0].ToString();
textBox6.Text = x[1].ToString();
是这样吗
hstec2002
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 1910 点
下载积分: 9351 分
在线时间: 710(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2025-01-19
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-02 12:28
牛叉!

引用
引用第1楼zmrs163于2024-07-02 10:36发表的  :
面向论坛编程
QQ: 2845452345