用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子200 smart PID输出不正常
上一主题
下一主题
黄原古塔
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
246 点
下载积分:
3917 分
在线时间: 385(小时)
注册时间:
2021-10-22
最后登录:
2024-12-22
查看黄原古塔的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-06-29 10:23
全看
|
小
中
大
使用PID向导创建的PID功能块,现在出现了这么一种情况,
PID模式由手动切到自动后,PID输出每次增加量程的1/100,对于变频器来说就是每次增加0.5HZ,对于阀来说每次增加1%开度
这时修改PID的增益,输出并没有跃动,还是每次增减那么点。
过了几秒或者十几秒后,就正常了,这时调节增益或积分可以看到输出的阶跃变化。
程序是旧程序修改的,之前都是正常的。
怀疑过软件版本问题,之前一直用2.5,已更新到2.8,PID相关指令也重新生成了,还是不行。
有相关经验的大师请帮迷途羔羊解惑
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子200 smart PID输出不正常
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问