楼主  发表于: 11天前
图片:
已知伺服设置为脉冲模式,想要读取绝对值
5U可以设置简单CPU(modbus TCP)读取JE-C的伺服的H6064地址即可(端口号502),注意旋转伺服的方向和PLC设置旋转的方向
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3919 个
工控威望: 7275 点
下载积分: 13608 分
在线时间: 2610(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-07-06
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
引用
引用第2楼wyfeng1018于2024-07-02 10:46发表的  :
你都JE-C了,为什么不用CC-LINK IE Basic网络通讯控制呢?

老板说不行……,5U带多了这个总线伺服,会卡顿厉害