qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 348 点
下载积分: 3784 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-11-12
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-25 11:02
朋友一直用LC11检测加热器有无电流,信号接PLC,最近他和我说,LC11会闪烁,不在知道咋回事,让我分析。
我问了一下 朋友定的是LC11-0.5A-8MM 用来检测变频器输出的电流,信号接信捷PLC IO。 低频率运行时 LC11指示灯闪烁, PLCIO也跟着闪烁。 似乎信号不稳定。
看了说明书  LC11 是高速响应,最快0.1S以下,那么在变频器比如10HZ运转时,因为电流是1秒通断了10次,LC11是可以准确的检测到这个快速的变化。 所以看起来灯和信号都闪烁。
和朋友说,这个不是LC11有问题。朋友说原来的固态加热就好好的。 固态加热PID情况下 有的时候0.1S 左右脉冲加热,LC11也能精准的捕捉到电流。其实我们在PLC程序里做一个信号延时断开就可以完美使用。无信号延时0.5S断开就可以。 LC11闪烁还可以很好的观察到变频器当前处于低频状态。 如果非要信号稳定 可用LC10H-0.5A-8MM。  或者用LC20L-W-8MM  。
如果要检测更小电流  ,可以选LC27-1A-8MM   0.02-1A 可调 最大30A。

sunzengli
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 1053 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2024-11-11
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-26 17:07
你这个图不是固态继电器加热吗?怎么还扯上了变频器?
加热不是PID控制吗?在加热接近设定值时不就是闪烁的吗?通断通断反复切换。是我理解有误?