dingzyi
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 686 个
工控威望: 838 点
下载积分: 9206 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2024-09-19
查看dingzyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 88天前
说起电路安全,想起了去年公司改造的一台设备,由于接线人员没注意,错把380接入220电路中,这一下上电后,plc烧了。电源烧了。当时不在现场。也没有拍图片,我在想之前的电路人员是怎么设计的电路。基本的电路保护没有,连plc都能烧。如果在主电路中加接触器控制。是不是更安全。能有效保护电路?,[各位大佬如何看待电路基本保护s:17]
plc
zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 450 个
工控威望: 2113 点
下载积分: 20331 分
在线时间: 1003(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2024-09-14
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 87天前
主电路装接触器配合按钮开关/旋钮开关来控制设备电源通断,有的会用负载断路开关直接控制主电路通断。
你这种接错线上电就烧,和有无接触器无关