楼主  发表于: 2024-06-24 14:33
图片:
用smart200的485口连接空调线控器,读取空调内的数据。
我用调试助手验证可以读,用PLC就读出来时0,也不报错。同样的程序我读写远程模块就没问题。这啥情况啊?是我程序有问题吗?
by海绵
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 2563 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2021-12-03
最后登录: 2024-11-17
查看by海绵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-24 15:57
如果通过PLC可以进行写操作,那证明通讯上是没问题的。数据为0,可以监控报文来分析。
使用USB转485并入通讯线中,使用串口助手来检测报文,观察PLC发送是否正常,设备返回是否正常