用smart200的485口连接空调线控器,读取空调内的数据。
我用调试助手验证可以读,用PLC就读出来时0,也不报错。同样的程序我读写远程模块就没问题。这啥情况啊?是我程序有问题吗?
一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 158 点
下载积分: 798 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-09-13
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 82天前
变量表监控错了,VB改成VW就可以了。