用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于区间比较指令ZCP和比较指令CMP的理解我是否正确 请教!
上一主题
下一主题
wzy4828
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
114 点
下载积分:
5043 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2024-01-16
最后登录:
2024-11-17
查看wzy4828的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-06-23 14:43
全看
|
小
中
大
ZCP S1 S2 S. D0
其中S1必须小于S2,比较结果占用D0,D1,D2三个软元件(即连续占用3个点)
如果:
S.<S1 就D0导通
S.=S1~S2 就D1导通
S.>S2 就D2导通
CMP S1 S. D0
如果:
S.<S1 就D0导通
S.=S1 就D1导通
S.>S1 就D2导通
它们的区别就是一个比较一个值,一个比较的是区间值,都是被比较值和比较源比较按照<,=,>的结果,将连续3个点的比较结果按照<,=,>对应导通D0,D1,D2(即任意起点的连续3个点)
分享
宿迁电工
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1029 个
工控威望:
1169 点
下载积分:
2836 分
在线时间: 393(小时)
注册时间:
2018-11-30
最后登录:
2024-11-16
查看宿迁电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-06-23 18:18
全看
|
小
中
大
这是最基本的指令了。
在实际项目中,一般都很少用这个两个指令的,都直接用符号比较指令了。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于区间比较指令ZCP和比较指令CMP的理解我是否正确 请教!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问