如题,2位5通双电控电磁阀控制气缸,气缸伸缩到位后你们把电磁阀线圈复位吗?双线圈控制的电磁阀线圈得电后阀芯就立马改变位置了,线圈失电后阀芯也不会改变位置。实际效果上线圈断电与不断电好像也没啥区别。有人说电磁阀线圈长时间通电线圈容易发热烧掉,但是现在的电磁阀基本都是100%ED的了就是可以长时间通电的。有人说不复位也没事,所以程序里就懒得写复位了。你们是怎么做的呢
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
wang620
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 139 点
下载积分: 3097 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2021-04-27
最后登录: 2024-10-29
查看wang620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-24 09:18
我以前给汽车零部件做设备的时候,基本都不断电,用的是SMC和FESTO,主要是垂直机构不能断,有些还要加中位止回块,
后来做钢铁厂项目,基本上是到位就断,不过主要气路控制。
这个还是看应用场合的。