大家见过基恩士PLCkv5000加两个IO模块加两个MC40V模块,CPU一会红色一会绿色
从软件监控看显示电源一直ON OFF给cpu单独接了一个电源也不行,开始是MC40V的
alm线拆了就好了,单个换模块没用包括CPU,后来换到IO模块的线有问题,加了继电器也没用,电源OFF到ON0.2s自动切换
后来把整套PLC和另一个设备互换了,两个设备都没问题了
有大哥知道怎么回事吗,问基恩士基恩士不知道 。
分享
小孟孟
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
431 个
工控威望:
533 点
下载积分:
14126 分
在线时间: 266(小时)
注册时间:
2019-02-16
最后登录:
2024-11-01
查看小孟孟的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 64天前
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼libin520于2024-06-22 18:36发表的 :
电磁脉冲干扰。
PLC的问题,换了一整套好了
真奇怪,可能以前厂家买的二手的原因,跟旁边设备互换整套PLC好了
分享