用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
WORKS3 1.101F版本关于变址Z和LZ(ZZ)的更新
上一主题
下一主题
lqayzq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
176 点
下载积分:
1873 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2014-06-01
最后登录:
2024-11-12
查看lqayzq的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-06-21 08:32
全看
|
小
中
大
打400电话,为规范编程语言,当Z内数值大于32767时,当前指令会报错,必须使用LZ(ZZ)。之前低版本的程序当Z大于32767时仅会额外占用Z+1,不会报错。版本更新需注意。WORKS2同样有这问题
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
WORKS3 1.101F版本关于变址Z和LZ(ZZ)的更新
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问