图片:
想请教一下各位大哥,台达PLC控制4个伺服,PLC型号是EH3,看了下手册,说要按照这个表去配置IO,比如我四轴都用上了,这个表的那些输入输出点都会被占用吗,比如说这个Z相编号(X1、X5、X11、X15)这个点会被占用吗?能否接入其他信号?会不会对伺服的控制有影响
dedong_521
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2007-07-02
最后登录: 2024-11-07
查看dedong_521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-21 13:55
不用Z向信号的话就不占用这个点,回原点就用系统ZRN指令就行