为了好要尾款,写这个停机程序可以实现吗?调用时钟库指令,设定24年6月21日9点时间到,置位断电保持寄存器M4.4为ON,停止运行,解锁程序是按下急停,启动和停止按钮同时按下15s后断开锁机程序,复位M4.4,系统可以重新启动。这样写可以吗?目前PLC是200smart的,,因为客户可能平常下班会拉闸,拉闸是不是内部时钟就不跑了,是不是需要买一个288-5BA01的时钟卡来实时计时。。如果客户拔下时钟卡来,这个程序是不是也没有用?还有就是解锁置位M4.5,以后这个状态位会一直保持断开吗?我设置了断电保持,万一不置位了,设备是不是又会停机。谢谢大家
大番茄
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 157 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2020-04-25
最后登录: 2024-11-22
查看大番茄的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-20 08:23
引用
引用第2楼lzhpsky于2024-06-20 08:06发表的  :
不是,自己想的,各位前辈能实现吗?如果拔掉电池卡是不是就不计时了,那个M4.5断电保持的继电器置位后,会一直保持吗


PLC内部有带电容计时不加电池扩展也可以保存数据(前提是这些数据选中保持),手册上写可以保存7天,如果头天晚上拉闸,第二天合闸,时间数据应该没问题不会丢失,但也许会出现时间不准的情况,这类时间判断+断电情况没研究过。