楼主  发表于: 2024-06-19 23:13


为了好要尾款,写这个停机程序可以实现吗?调用时钟库指令,设定24年6月21日9点时间到,置位断电保持寄存器M4.4为ON,停止运行,解锁程序是按下急停,启动和停止按钮同时按下15s后断开锁机程序,复位M4.4,系统可以重新启动。这样写可以吗?目前PLC是200smart的,,因为客户可能平常下班会拉闸,拉闸是不是内部时钟就不跑了,是不是需要买一个288-5BA01的时钟卡来实时计时。。如果客户拔下时钟卡来,这个程序是不是也没有用?还有就是解锁置位M4.5,以后这个状态位会一直保持断开吗?我设置了断电保持,万一不置位了,设备是不是又会停机。谢谢大家
minghe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 221 点
下载积分: 3161 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-12-20
查看minghe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-20 09:31
按这个思路解锁可以增加HMI输入解锁码,S7-200SMART内部超级电容断电保持数据官方定义7天,需要保持更长时间就需要加装电池模块,但目前2.8的固件论坛就有解密行业知名人士能搞定,所以这种做法仅能理论上支持你 ,项目回款也确实是个问题,个人认为远程调试模块+绑定防拆保护的方式或许更好,远程维护更方便,也能达到你所想,当然应用层的技术矛与盾优势也只是相对的,没有绝对