楼主  发表于: 2024-06-19 15:30
如果可以,要如何连接
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 616 点
下载积分: 328 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2020-09-05
最后登录: 2024-09-18
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 78天前
引用
引用第6楼宿迁电工于2024-06-28 10:23发表的  :
EthErcat手拉手连接有一个明显的弊端,就是某一个伺服突发故障断电,这个时候会导致后续的伺服控制全部完蛋,所以在某些场合,还是用交换机比较好!


这种情况一般推荐两种方案,第一种使用EtherCAT分支器,伺服一路,io一路,阀岛一路;如果想避免伺服断电的掉通讯的,可以选择伺服控制板单独供电的系列,伺服断电不影响通讯连接
技术交流vx: Electric973