八非特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 244 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2024-04-24
最后登录: 2024-11-14
查看八非特的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-18 13:10
手上有两台变频器,分别控制两个电机,能通过什么方法让着两个电机按固定的齿轮比实现同步控制呢?

比如电机1运行在50HZ时,根据固定的齿轮比1:2,电机2自动调整到运行在25Hz的位置


没做过类似的功能,不知道有什么办法可以实现,不行的话就得上伺服了(主要是想用变频器性价比更高哈)

zhenzi917
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 972 个
工控威望: 3240 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2022-01-13
最后登录: 2024-11-15
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-04 15:14
第一台变频器的模拟输出端子接第二台变频器的模拟输入端子,调整AO的增益 等相关参数