八非特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 244 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2024-04-24
最后登录: 2024-11-14
查看八非特的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-18 13:10
手上有两台变频器,分别控制两个电机,能通过什么方法让着两个电机按固定的齿轮比实现同步控制呢?

比如电机1运行在50HZ时,根据固定的齿轮比1:2,电机2自动调整到运行在25Hz的位置


没做过类似的功能,不知道有什么办法可以实现,不行的话就得上伺服了(主要是想用变频器性价比更高哈)

weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 1701 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-15
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-05 10:03
发这种控制很难 准确回答,原因是最基本的控制精度没有说明,只要不是精确控制 变频器是可以满足的。但是应该说明控制精度与控制误差范围。
永远年轻