WINCC 7.4做上位机,利用其报警器功能,制作了一套语音播报系统,现场设备有故障或异常时,上位机播放相应音频文件来提醒作业人员进行处置。用的是TCP/IP通讯。但现有个问题,上位机与PLC之间的通讯有时会中断,这就导致无法进行故障语音播报。
请问各位高人,有什么办法可以在通讯中断时(如图:对勾变成感叹号时),上位机能有反应并进行语音播报。
谢谢先!!!      
sunzengli
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1352 分
在线时间: 189(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2024-09-16
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 90天前
在PLC侧写一段心跳测试程序,每过一段时间置位一个变量。在wincc侧用脚本每过一段时间复位这个变量。当PLC侧长时间检测不到这个变量为0,则判断通讯失联,wincc侧长时间检测不到这个变量为1,判断通讯失败。