WINCC 7.4做上位机与PLC 通讯中断时如何报警
上一主题
下一主题
yxianming
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
284 点
下载积分:
2026 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2018-07-08
最后登录:
2025-02-03
查看yxianming的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-06-17 17:37
全看
|
小
中
大
图片:
WINCC 7.4做上位机,利用其报警器功能,制作了一套语音播报系统,现场设备有故障或异常时,上位机播放相应音频文件来提醒作业人员进行处置。用的是TCP/IP通讯。
但现有个问题,上位机与PLC之间的通讯有时会中断,这就导致无法进行故障语音播报。
请问各位高人,有什么办法可以在通讯中断时(如图:对勾变成感叹号时),上位机能有反应并进行语音播报。
谢谢先!!!
分享
sunzengli
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
717 个
工控威望:
1098 点
下载积分:
1620 分
在线时间: 233(小时)
注册时间:
2021-07-09
最后登录:
2025-02-22
查看sunzengli的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-06-19 12:54
全看
|
小
中
大
在PLC侧写一段心跳测试程序,每过一段时间置位一个变量。在wincc侧用脚本每过一段时间复位这个变量。当PLC侧长时间检测不到这个变量为0,则判断通讯失联,wincc侧长时间检测不到这个变量为1,判断通讯失败。