WINCC 7.4做上位机,利用其报警器功能,制作了一套语音播报系统,现场设备有故障或异常时,上位机播放相应音频文件来提醒作业人员进行处置。用的是TCP/IP通讯。但现有个问题,上位机与PLC之间的通讯有时会中断,这就导致无法进行故障语音播报。
请问各位高人,有什么办法可以在通讯中断时(如图:对勾变成感叹号时),上位机能有反应并进行语音播报。
谢谢先!!!      
wang620
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 139 点
下载积分: 3097 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2021-04-27
最后登录: 2024-10-29
查看wang620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-18 21:15
WINCC 有内部变量可以监视连接,你看下帮助文档中的  内部变量--连接专用的内部变量。