引用引用第1楼最好的控制于2024-06-18 09:30发表的 :这个没法搞吧?你报警是PLC触发的,通讯中断了你上位机怎么知道报警了,你只能做个通讯中断的报警播报。
引用引用第4楼lochao于2024-06-18 11:38发表的 :上位机判断与PLC的通讯状态,通讯中断后上位机报警,类似心跳程序那样
引用引用第7楼dzh832于2024-06-18 15:55发表的 :这样就简单了,把@1200@ConnectionStateEx关联到报警就可以了。
引用引用第11楼sunzengli于2024-06-19 12:54发表的 :在PLC侧写一段心跳测试程序,每过一段时间置位一个变量。在wincc侧用脚本每过一段时间复位这个变量。当PLC侧长时间检测不到这个变量为0,则判断通讯失联,wincc侧长时间检测不到这个变量为1,判断通讯失败。
引用引用第13楼zhaoaron于2024-07-01 09:21发表的 :https://www.industry-mobile-support.siemens-info.com/#/zh/article/71677330https://www.baidu.com/link?url=0Mvn7tvXr46OD2fg5FuoHtPPfSClwVeZmSwDZ-i7nfrND6WdQ6G7eFVYsPk3A9IWGo8hWh19kNZfsZPVwtBdVxPjkU6oNXKg1vJUXEDajwOv2DcwTSjpTWH8V9ceamju&wd=&eqid=c13ab21d01b22879000000036682039c.......