5U+J4GF走BASIC通讯,没有事先了解一下basic,据说只能走点位表了。。。。。。交付后,要进行位置微调,该怎么办?难不成跑过去改点位表?有没有大神指点一二。。。。
分享
zmrs163
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
379 个
工控威望:
527 点
下载积分:
1490 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2017-06-12
最后登录:
2025-02-27
查看zmrs163的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-06-17 08:20
全看
|
小
中
大
basic不是点位表,可以通讯改位置速度的
分享
zmrs163
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
379 个
工控威望:
527 点
下载积分:
1490 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2017-06-12
最后登录:
2025-02-27
查看zmrs163的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-06-18 16:43
全看
|
小
中
大
GF走basic做定位就两种方式,一种是点位表,一种是和JEC差不多的通过寄存器映射定位,第二种方式位置速度都是PLC刷过去的没有你说的问题,就算是点位表也可以通过slmp刷点位数据到驱动器,就是麻烦一点
分享
zmrs163
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
379 个
工控威望:
527 点
下载积分:
1490 分
在线时间: 325(小时)
注册时间:
2017-06-12
最后登录:
2025-02-27
查看zmrs163的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2024-06-19 08:56
全看
|
小
中
大
图片:
indexer mode不香吗,slmp写点位表的demo没有,这不是给自己找麻烦吗