5U+J4GF走BASIC通讯,没有事先了解一下basic,据说只能走点位表了。。。。。。交付后,要进行位置微调,该怎么办?难不成跑过去改点位表?有没有大神指点一二。。。。
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-15 18:25
引用
引用第15楼攻城狮老王于2024-08-11 10:49发表的  :

怎么修改位置和速度?修改点位表吗?能不能用程序修改?
  可以的,直接修改映射的对应地址即可,程序截图供参考
附件: 伺服通信设置.doc (324 K) 下载次数:58
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(攻城狮老王) 真诚感谢!
  • 天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!