楼主  发表于: 2024-06-15 13:50
求助三菱以太网通信配置成功后,通过网络IP 192.168.1.200 端口号10000 连接可以读写数据 ,禁用网络 ,在GX Works2上以太网监控下  发现连接还在,此时客户端无法在在通过端口号10000连接,要等很长时间后才能再次连接,需要怎么配置 才能快速再次启用该端口10000



  
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-11-15
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-17 08:27
倒数第三个,对象生存开始确认,1200*0.5=600s=10min,改短点即可