大
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
我想读取变频器的运行频率,电压,电流,等运行信息,给的读取内部信息地址为1000H,也没有说明后续地址对应的是什么参数,求教一下怎么才能读取到我想要的数据。
[ 此帖被厮守那段伤在2024-06-15 10:48重新编辑 ]
分享
苏州工人
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
252 个
工控威望:
2175 点
下载积分:
12530 分
在线时间: 200(小时)
注册时间:
2021-07-23
最后登录:
2024-11-22
查看苏州工人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-06-15 14:17
全看
|
小
中
大
3楼说的对,
01 03 10 00 00 03 01 0B
这个就是读取站号1的 1000,1001,1002,三个地址的数据,这串就是Modbus rtu通讯数据,你可以用串口调试工具直接测试这个串指令
下面的反馈数据中就是三个数据的数值,是16进制的,1388转换后就是5000,2位小数就是50hz