厮守那段伤
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 86 点
下载积分: 278 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2024-06-11
最后登录: 2024-08-02
查看厮守那段伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-15 10:39
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
我想读取变频器的运行频率,电压,电流,等运行信息,给的读取内部信息地址为1000H,也没有说明后续地址对应的是什么参数,求教一下怎么才能读取到我想要的数据。
[ 此帖被厮守那段伤在2024-06-15 10:48重新编辑 ]
厮守那段伤
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 86 点
下载积分: 278 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2024-06-11
最后登录: 2024-08-02
查看厮守那段伤的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-15 11:33
引用
引用第1楼huch1111于2024-06-15 11:20发表的  :
一般有页  地址 说明    你这个 信息有限  H1000 运行频率  H1001设定频率    H1002  电流


所以我不明白这个变频的内部信息到底是存在了哪里。我发的截图都是modbus协议的全部页了。
厮守那段伤
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 86 点
下载积分: 278 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2024-06-11
最后登录: 2024-08-02
查看厮守那段伤的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-15 19:03
引用
引用第4楼huch1111于2024-06-15 11:58发表的  :


明白了,感谢。
[ 此帖被厮守那段伤在2024-06-16 08:50重新编辑 ]
厮守那段伤
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 86 点
下载积分: 278 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2024-06-11
最后登录: 2024-08-02
查看厮守那段伤的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-16 08:51
引用
引用第7楼苏州工人于2024-06-15 14:17发表的  :
3楼说的对,
01 03 10 00 00 03 01 0B
这个就是读取站号1的 1000,1001,1002,三个地址的数据,这串就是Modbus rtu通讯数据,你可以用串口调试工具直接测试这个串指令
下面的反馈数据中就是三个数据的数值,是16进制的,1388转换后就是5000,2位小数就是50hz


感谢明白了。