楼主  发表于: 2024-06-14 23:26
描述:激活wincc后PG/PC设置均消失
图片:
描述:PCS7软件处也找不到PG/PC接口
图片:
     安装有PCS7 的ES1工程师站电脑,一切运行正常,在安装PC Access smart软件后(200smart OPC通讯用),Wincc与S7-400(冗余型CPU)通讯就莫名断开了,经过初步排查发现只要激活Wincc后,设置的PG/PC接口就全部消失了,怀疑可能是安装过程中,软件与PCS7冲突导致。
      已咨询西门子客服但未找到更好的解决办法,客服提出的将系统重装实施起来十分麻烦。希望能找到更好的解决方案,望论坛网友集思广益,小弟必有大谢!
挚爱笨笨
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 1649 点
下载积分: 1547 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2019-12-29
最后登录: 2024-09-17
查看挚爱笨笨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-15 10:22
西门子软件出问题,重装是最快的解决方案