孤寂之火
好好学习,天天向上~
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 659 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2021-12-25
最后登录: 2024-12-17
查看孤寂之火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-12 18:22
已解决
[ 此帖被孤寂之火在2024-06-13 16:02重新编辑 ]
江森自控、霍尼韦尔自控、艾顿自控、和欣自控~

防爆变频器、采煤机变频器、工程通用变频器,智能工控系统~
dzh832
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 6894 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2024-12-22
查看dzh832的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-12 19:39
没有设置频率,怎么来的运行频率?
dzh832
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 6894 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2024-12-22
查看dzh832的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-13 09:12
有没有可能是你模拟量的接线没有接地啊?
dzh832
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 6894 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2024-12-22
查看dzh832的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-14 15:01
谢谢分享