一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 167 点
下载积分: 829 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-11-18
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-11 14:24
图片:
图片:
图片:
我买了个个美的的线控器,按照说明书上的地址用调试助手通信时总是 返回数据超时 。
电脑用的胡桃Modbus调试工具,USB转485线连接美的线控器。
线控器未连接热泵设备,厂家的人说要连上才能通信。我比较怀疑哈,不连热泵应该也能读日期等信息才对啊。

感觉像完全没通信上,连个错误码都没有。usb转接线的老板看过驱动了,也没问题。
请教各位大佬这是咋回事啊?
一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 167 点
下载积分: 829 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-11-18
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-11 14:48
图片:
图片:
图片:
引用
引用第1楼梦雨天涯于2024-06-11 14:33发表的  :
接线要对,端口要对,参数要对

端口是对的,接线应该也没错。参数是按照说明书上重置设备后的默认参数设置的。
一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 167 点
下载积分: 829 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-11-18
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-11 15:08
图片:
找到原因了,线控器电路板上有个16位的旋转编码开关,出厂的时候在0位置,刚刚转到1后就能通信上了(推测应该是用来设定modbus站号的)。
真的服了那个美的的工程师,无语了。
一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 167 点
下载积分: 829 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-11-18
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-13 13:31
引用
引用第7楼八非特于2024-06-13 13:17发表的  :
那就是站号没对上了

是的,这个是硬件设定站好,我写报文的时候怕站号错了,还专门写用00(广播)试过,也不行,谁知道他们站号是0.