三菱变频器炸机了
上一主题
下一主题
不知道叫啥啊
不耻下问
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
331 个
工控威望:
416 点
下载积分:
2089 分
在线时间: 249(小时)
注册时间:
2022-04-28
最后登录:
2024-11-22
查看不知道叫啥啊的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-06-11 08:53
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
一台a740变频器,刚维修回来,运行过程中炸机了,一开始8hz左右运行了5/6分钟,各方面正常,提速到40hz左右,一分钟不到炸了,头一次遇到炸机,求大佬指点一二,日后好避坑
分享
wenwul
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
184 点
下载积分:
697 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2012-05-12
最后登录:
2024-11-22
查看wenwul的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-06-11 11:29
全看
|
小
中
大
输入端接线端炸,应该变频器没坏,端子有粉尘或潮湿产生电场击穿,没有经验的处理上电还会炸,而且这种炸以后合开关都有心理阴影。
分享
wenwul
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
184 点
下载积分:
697 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2012-05-12
最后登录:
2024-11-22
查看wenwul的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-06-12 13:06
全看
|
小
中
大
如果拿这现象面试,14楼、15楼有工作经验,面试通过。
分享
wenwul
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
184 点
下载积分:
697 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2012-05-12
最后登录:
2024-11-22
查看wenwul的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2024-06-13 09:44
全看
|
小
中
大
处理方法正确,加薪通过。
引用
引用第21楼二手工控电器于2024-06-12 19:03发表的 :
卸下铜排,套上绝缘管子,处理一下端子排(或者更换掉),重新装机通电试机就OK了!!