楼主  发表于: 2024-06-10 21:54
在现场接完接近开关后测量开关电源的DC24V对地电压是8V, DC0V对地电压是-16V。
PLC的DI点也能接收到现场接近开关的信号。
但不明白DC24V对地电压为什么会变成8V了,DC0V对地电压变成-16V了,帮忙看下会是什么问题
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 577 个
工控威望: 10013 点
下载积分: 503 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-09-19
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-11 13:16
1.开关电源接地端是否接地了?
2.查看其他接地点